Posté le: Jeu 03 Mai 2012 14:56 Sujet du message: Salle Cinéma Problème Humidité |
|
|
Bonjour à tous,
j'ai une question d'ordre technique concernant la ventilation de ma salle.
Ma pièce se situe en demi-sous sol. J'ai une entrée d'air extérieur d'un coté de la salle (en hauteur) et une autre pour la sortie de l'autre côté (en hauteur aussi)
J'ai un soucis niveau humidité mais uniquement quand la température extérieur passe au dessus des 20°. En hiver aucun soucis.
J'ai fais des mesures avec une sonde hygro et je suis entre 40% et 50 % en automne, hiver mais au printemps et été je passe à 60% 70 %..
Je pensais justement que ça serait le contraire...
J'ai l'impression que cette simple ventilation ne suffit pas..
Que pouvez vous me conseiller de faire ?
ps : pour le moment j'utilise un déshumidificateur éléctrique dès que l'humidité augmente.
Merci d'avance de vos retours. _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
hanz landa Nombre de messages :
Inscrit le: 28 Avr 2011 Messages: 7178
|
Posté le: Jeu 03 Mai 2012 15:02 Sujet du message: |
|
|
Salut. Ben si ton déshumidificateur est éfficace ou est le problème ? Par contre le taux d'humidité est bizzare, car c'est en hiver que tu en as le moins
Désolé mais c'est euh...bizzare. Peus pas t'aider. _________________ Moi quand on m'en fait trop, j'correctionne plus, j'dynamite...j'disperse...et j'ventile... |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Saez67 Nombre de messages :
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 162 Localisation: Village from Elsass
|
Posté le: Jeu 03 Mai 2012 15:05 Sujet du message: |
|
|
oui c'est ce que je ne pige pas... en hiver pas de soucis et en été plus il fait chaud à l'extérieur plus l'humidité augmente dans la salle...
le déshumidificateur fait du bruit et il faudrait le laisser tourner plusieures heures par jour...
De plus on sent que l'air n'est pas "pure"... donc j'ai des doutes sur la suffisance de la circulation d'air.. _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Fredbi Nombre de messages :
Inscrit le: 05 Oct 2001 Messages: 1272 Localisation: Ma cave HC!
|
Posté le: Jeu 03 Mai 2012 23:56 Sujet du message: |
|
|
Euh pas sur que ca soit anormal, ca se passe de la meme facon chez moi...
Rien l'hiver et humidité l'été... A priori c'est du a la condensation qui est créée par la différence de température entre l'exterieur et l'interieur...
Seule solution : le deshumidificateur electrique avec lequel tu peux choisir le degré d'humidité...
Le mien c'est un zibro, acheté a Carrefour... _________________ http://installations-home-cinema.eu/Installation-Home-Cinema-Refdb9cf3ba9390645d9b129065108648ff.html |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Saez67 Nombre de messages :
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 162 Localisation: Village from Elsass
|
Posté le: Ven 04 Mai 2012 05:23 Sujet du message: |
|
|
je pensais qu'en ammenant de l'air par une VMC ça réglerait le problème.
Le problème du déshumidificateur c'est le bruit + il rehausse la température de la pièce et justement en été c'est pas trop le top... _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
jeff51 Nombre de messages :
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 285 Localisation: Reims
|
Posté le: Dim 06 Mai 2012 17:35 Sujet du message: |
|
|
J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur! |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Saez67 Nombre de messages :
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 162 Localisation: Village from Elsass
|
Posté le: Lun 07 Mai 2012 05:55 Sujet du message: |
|
|
jeff51 a écrit: | J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur! |
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise... _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
jeff51 Nombre de messages :
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 285 Localisation: Reims
|
Posté le: Lun 07 Mai 2012 13:31 Sujet du message: |
|
|
Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois... |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Saez67 Nombre de messages :
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 162 Localisation: Village from Elsass
|
Posté le: Lun 07 Mai 2012 14:01 Sujet du message: |
|
|
jeff51 a écrit: | Ton déshu n'est pas obligé de tourner tout le temps non plus.
Cet hiver, il n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois... |
c'est ce que je fais. Le soucis c'est qu'avec le déshu, en 1 heure de temps l'humidité passe de 60 à 50 % mais 3 heures après son arret ca remonte de nouveau à 60%.. _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
jeff51 Nombre de messages :
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 285 Localisation: Reims
|
Posté le: Lun 07 Mai 2012 16:20 Sujet du message: |
|
|
Fais descendre le taux d'humidité plus bas (vers 40-45%), il remontera un peu plus lentement.
(du moins c'est ce qui se passe chez moi...) |
|
Revenir en haut de page |
|
|
ninie.221
Inscrit le: 10 Oct 2012 Messages: 1
|
Posté le: Mer 10 Oct 2012 19:33 Sujet du message: humidité |
|
|
Bonjour,
Même problème pour moi, le déshumidificateur marche très bien mais il consomme beaucoup d'énergie. Je ne sais plus quoi faire. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
Merlin Nombre de messages :
Inscrit le: 29 Sep 2002 Messages: 7752 Localisation: BZH (en Broceliande)
|
Posté le: Sam 13 Oct 2012 09:59 Sujet du message: |
|
|
Saez67 a écrit: | jeff51 a écrit: | J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur! |
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise... |
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout... _________________
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
DTSman Nombre de messages :
Inscrit le: 20 Juil 2001 Messages: 11147 Localisation: 90
|
Posté le: Dim 14 Oct 2012 06:26 Sujet du message: |
|
|
Tu n'aurais pas par hasard une ouverture sur ton vide sanitaire dans ton sous sol? _________________ Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia |
|
Revenir en haut de page |
|
|
@ldo Nombre de messages :
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 6232 Localisation: Devant modern warfare
|
Posté le: Lun 15 Oct 2012 13:28 Sujet du message: |
|
|
Merlin a écrit: | Saez67 a écrit: | jeff51 a écrit: | J'ai une salle dédiée en sous-sol enterré également.
C'est tout à fait normal qu'en hiver le taux d'humidité soit moins élevé qu'en été car le delta de température avec l'extérieur est plus élevé en été, d'où l'augmentation du taux d'humidité en été...
Il n'y a pas de secret dans une pièce enterrée, il faut une VMC hygro + un déshumidificateur! |
il n'y a qu'un mur qui est enterré sur les 4... d'ou ma surprise... |
Et au niveau du sol c'est comment?.....
Simple chape beton pour garage, chape sur gravillon+polysthyrene ou bien vide sanitaire.....
L'humidité remonte bien souvent par le beton, un peu comme le froid...
La pose d'un polyhane entre la chape et le revetement de sol pourrait peut etre améliorer le truc.....je dis peut etre, car j'en suis pas sur du tout... |
Vu son problème c'est vraiment un problème de ventilation, plutôt que de remontées capilaires..............
Mais ce qui m'effraye c'est pour son matériel, avec les taux d'humidité qu'il y a ça va rouillé et il doit transpirer dans sa pièce
Il doit y avoir un problème d'isolation aussi (risque de parois froide qui condense).............
Mais ça manque d'info:
Quel est le revêtement des murs du sous-sol, le local est-il chauffé ? présence de moisissures ?........... _________________
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
Saez67 Nombre de messages :
Inscrit le: 13 Avr 2004 Messages: 162 Localisation: Village from Elsass
|
Posté le: Mer 17 Oct 2012 12:52 Sujet du message: |
|
|
Hello,
Pour être un peu plus précis...
Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)
La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.
Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...
Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..
j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
quelques photos de la salle ici :
http://www.digital16-9.com/install/2182468e-f0f2-40fe-a576-eda3683ff8df.html _________________ "Bye" ça veut dire "Tchao" en Anglais.. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
@ldo Nombre de messages :
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 6232 Localisation: Devant modern warfare
|
Posté le: Jeu 18 Oct 2012 13:51 Sujet du message: |
|
|
Saez67 a écrit: | Hello,
Pour être un peu plus précis...
Au sol j'ai une chappe de beton avec dessus isolant + parquet flottant. J'ai posé de la moquette directement dessus. Je suis au sous sol avec une pièce qui est contre une cave à vin sans chappe avec directement la terre.
Maintenant la pièce est bien isolée. (mur de platre)
La pièce de ciné, a été fait façon "Hocinéma" avec le système "boite dans la boite" avec des murs acoustiques (laine de verre) qui ne sont pas colés directement aves les vrais murs de la pièce.
Je n'ai pas de traces de moisissures. Je pense que cela vient vraiment d'un problème de circulation d'air. Je n'ai pas d'humidité en hiver par exemple...
Maintenant je pense pas que les éléments puissent "rouiller" puisqu'ils sont imputrécibles..
j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
quelques photos de la salle ici :
http://www.digital16-9.com/install/2182468e-f0f2-40fe-a576-eda3683ff8df.html |
J'ai trouvé ça http://temperatureideale.fr/post/humidite-relative-ideale-logement-habitation#
En fin de compte tes d'humidité on l'air normal. Même si 70% parait énorme
Du coup comment as tu eu l'idée de faire une mesure d'humidité de l'air
Sinon la description des ventilations actuelle normale qu'elle soit inefficace si elles sont à même hauteur, il en faut une basse et haute.......mais rien ne vaut une VMC de toute façon
PS: très belle salle _________________
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
Merlin Nombre de messages :
Inscrit le: 29 Sep 2002 Messages: 7752 Localisation: BZH (en Broceliande)
|
Posté le: Jeu 25 Oct 2012 16:26 Sujet du message: |
|
|
Citation: | j'aimerais tenter la pose d'une WMC mais le faux plafond est vraiment étroit...
|
Il existe des canalisation rectangulaire qui a debit identique sont bcp moins encombrante que des rondes....et passe presque partout...
C'est ce qui a ete mis par l'artisan qui a changé ma VMC par une double flux pour pouvoir passer les nouvelle bouche dans les cloisons deja existante.... _________________
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
Denis95 Nombre de messages :
Inscrit le: 26 Déc 2002 Messages: 1391 Localisation: Département 50
|
Posté le: Sam 27 Oct 2012 06:59 Sujet du message: |
|
|
Les problemes d'humidite j'y suis clairement confronté en Cotentin (bord de mer). Il n'y a pas 36 solutions pour lutter contre :
- verifier que ton mur enterré est bien "étanche". Si ce n'est pas le cas, il faudra décaisser la partie enterrée, vérifier qu'il n'y a pas une source d'humidité (source, fuite de gouttière ... etc.). Si c'est le cas il faudra traiter ce problème préalablement. Si tout est OK, tu peux quand même peindre le mur exterieur avec une sorte de goudron.
Si ça ne suffit pas :
1 . L'humidite c'est la quantite de vapeur d'eau dans l'air par rapport a la saturation de l'air (100%). La saturation c'est le brouillard ... etc.
2 . l'humidité est clairement liée a la temperature de l'air. L'élévation de temperature augmente la capacite de l'air a contenir de la vapeur. Donc a quantite d'eau contenue constante dans l'air et comme l'air peut en contenir davantage, le point de condensation s'éloigne et l'humidité relative va diminuer. IL FAUT DONC CHAUFFER UN PEU
3 . Une VMC simple flux qui puise son air vers l'exterieur introduit de l'humidité si l'air extérieur n'est pas sec. Il est donc preferable, si cela est possible, d'installer une VMC double flux qui va introduire dans la maison un air rechauffé donc plus sec (voir point 2).
4 . Si tu n'as qu'une VMC simple flux, je te conseille de puiser l'air provenant de l'interieur de ta maison (du séjour ou une chambre par ex, surtout pas de la SDB ou cuisine) car il est réchauffé donc en principe plus sec. Il te faudra donc une extraction de toute façon dans ta salle. Mais attention, si tu crées une ouverture vers la maison, il faudra soigner sa capacité d'absorption acoustique pour ne pas sonoriser la chambre de bébé par exemple.
5 . Si tout cela ne suffit pas (ce dont je doute) il faudra donc passer par un deshumidificateur ou mieux (mais bcp plus cher) par une pompe a chaleur reversible.
Donc pour résumer :
D'abord chauffer
Si pas suffisant, introduire en plus un air sec
Si pas suffisant, dehumidicateur electrique ou mieux PAC air-air en plus _________________ Denis95
1 . Cambridge 752BD, Rotel RSX1562, B&W CM10 CMC2 DS3 DB1, JVC DLA N5, TVIX 4100
2 . DVD Yam, Ampli Yam, WDTV, DD 3To, Davis 130RE, sub Yam, Panasonic 42"
3 . Bluray Pana, Ampli Onkyo, Cabasse Eole 2, Panasonic 50" |
|
Revenir en haut de page |
|
|
|